Ремонт блока 45

Анатолий Денисов
Новичок
Сообщений: 2
Аватарка
09.11.2017 11:12
Отредактированно: 09.11.2017 13:02
По схеме DD3 DD4 установлена (CD4014B) стоят MC14014BCP купили аналог CD4014BE в магазине продали, попробовал заменить не пошло. Подскажите какой аналог мне лучше использовать на замену.
Алексей Роньшин
Администратор
Сообщений: 31
Аватарка
09.11.2017 14:18 Re: Вопрос по ремонту блока 45
Отредактированно: 09.11.2017 15:15
Добрый день!
Сейчас на производстве устанавливаем именно CD4014BE. MC14014BCP и CD4014BE - аналоги (pin-to-pin).
Видимо, проблема не только в этих сдвиговых регистрах. Посмотрите входные сигналы у DD3, DD4; проверьте DA7 (ULN2003A).
Анатолий Денисов
Новичок
Сообщений: 2
Аватарка
10.11.2017 8:43 Re: Вопрос по ремонту блока 45
Спасибо !!!
Валерий Газукин
Новичок
Сообщений: 1
Аватарка
03.12.2019 10:48 Re: Вопрос по ремонту блока 45
Привет всем! Такая ситуация: БЛ-45 эконом., при включении блока подключённого к имитатору датчиков лифта верно показывает состояние датчиков, при включении ключа ревизии некоторые датчики начинают менять своё состояние. Причём после прогрева блока если выключить и снова включить БЛ и вставить ключ ревизии неисправность исчезает. Ключ менял, контроллер менял., питание в норме. Подскажите куда копать?
Алексей Роньшин
Администратор
Сообщений: 31
Аватарка
03.12.2019 18:37 Re: Вопрос по ремонту блока 45
Добрый день!
Проверьте входной буфер, подтяжки, все ли входящие сигналы выходят с него.