Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"

Velvet
Новичок
Сообщений: 12
Аватарка
28.02.2014 22:36
Отредактированно: 18.07.2014 7:56
Здесь обсуждаются основные вопросы, связанные со станцией управления
Velvet
Новичок
Сообщений: 12
Аватарка
17.07.2014 17:18 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Отредактированно: 18.07.2014 10:15
Выпущена новая версия прошивки для ССУЛ СОЮЗ. Версия 66 для контроллеров V5. Рекомендую скачать для обновления ССУЛ СОЮЗ.
Дмитрий мамин
Новичок
Сообщений: 1
Аватарка
05.09.2014 15:10 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Добрый день! Код ошибки 13-НЭ при подходе к крайнему верхнему.Что и где копать?
Василий Глухов
Новичок
Сообщений: 3
Аватарка
15.07.2017 19:40 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Здравствуйте! Пришел на обслугу лифт со станцией "Союз", проработал 2 дня и встал с кодом 97-10. Если я правильно понял ДШ на 10ом этаже не закрыты... Но они закрыты (цепь собрана). После выключения\включения лифт обслуживает 2-3 вызова\приказа и опять 97-10. Что делать? С чего начать поиск неисправности?
SABoiko
Администратор
Сообщений: 7
Аватарка
15.07.2017 22:09 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Отредактированно: 15.07.2017 22:12
Здравствуйте! Ошибка 97 возникает при разрыве 2 замков дверей шахты одновременно. Часто наблюдается при сквозняке в высотных домах. Если ошибка возникает на 10 этаже. Могу посоветовать открыть двери на 10 этаже, и через меню информация-этажи посмотреть на каком этаже размыкаются замки. Для этого необходимо в подменю этажи нажать кнопку плюс или минус на станции. После нажатия вы попадете в меню опроса конкретного этажного контроллера. В случае если ЗДШ собраны во второй строке, в байте информации будет значение 000ХХХХХ,если замки разомкнуты то 111ХХХХХ. Далее найти этаж, на котором срабатывают замки, и проверить их состояние.
Василий Глухов
Новичок
Сообщений: 3
Аватарка
16.07.2017 0:52 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
смотрел, на всех 10ти этажах 000ХХХХХ:(
SABoiko
Администратор
Сообщений: 7
Аватарка
16.07.2017 8:36 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
В меню информация -Истр. О/Н/С после 97-10 в подсобытиях аа бб вв гг какие записи?
Зафиксируйте замки изолентой или проволкой в закрытом состоянии, в меню настройка-этажи->1.2 Ад.Эк. ПВ < установите Нет для 10 этажа. Сделайте несколько поездок. Будут другие ошибки с кодом 97?
Василий Глухов
Новичок
Сообщений: 3
Аватарка
16.07.2017 12:07 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Ок, завтра так и сделаю.
gleb semenov
Новичок
Сообщений: 1
Аватарка
26.09.2017 19:24 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Ок, завтра так и сделаю.
у меня была проблема по ошибке 97 протянул контакты на микрушках дш,один контак окислился,обязательно проверять на каком этаже пишет ошибку например 97-5,на этом этаже проверить протяжку в микрушках прям открутить проверить не окислилась ли и хорошо затянуть.
Юрий Калугин
Новичок
Сообщений: 7
Аватарка
28.11.2017 11:06 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Здравствуйте, имеется следующая проблема: с завидной регулярностью разные лифты улетаю на концевой вверх (ошибка соответственно 30-01, 30-07). Периодичность разная, может улетать каждый день, может раз в месяц. Шахта проверена неоднократно. Лифты как с безредукторным китайцем, так и с итальянской лебедкой. Что проверить, где искать "собаку"?
SABoiko
Администратор
Сообщений: 7
Аватарка
28.11.2017 21:09 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Здравствуйте.
При калибровке шахты станция не может промерить крайний верхний этаж и крайний нижний, поэтому длинна шунта крайнего этажа берется равной длине предпоследнего этажа. Проверьте совпадают ли размеры шунтов на последнем и предпоследнем этаже. Если шунт крайнего этажа меньше предыдущего необходимо сравнять их по размерам.
Перед входом в шунт станция должна выйти на замедление. Кабина лифта должна перейти на скорость "дотягивания" равной примерно 0.04-0.08 м/с и на этой скорости входить в шунт. В случае если происходит резкое замедление и скорость не успевает выйти на скорость дотягивания возможны улетания.
В случае подачи импульсов от диска ДКС необходимо убедиться в том что:
1) Диск закреплен. Нет биений при вращении.
2) Отверстия не забиты грязью.
3) Оптический датчик не забит пылью.
В случае если импульсы в шунте ТО возможно пролетание крайнего этажа.
Юрий Калугин
Новичок
Сообщений: 7
Аватарка
04.12.2017 18:15 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Спасибо за исчерпывающий ответ.
На 2-лифтах ситуация прояснилась: с разницей в сутки "издохли" два ДКС :o На третьем лифте (безредукторном) закусывал тормоз.
Надежность датчиков просто поражает, т.к. из 3-х десятков лифтов у трех уже отказали оптические датчики. Срок эксплуатации менее 6 месяцев! Схем нет, разрисовывать датчики лень. Меняем по гарантии, лифты стоят - жильцы звереют...
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 148
Аватарка
05.12.2017 10:22 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Массового отказа оптических датчиков у нас не наблюдается. Есть только редкие, единичные случаи.

Наиболее вероятно причиной отказа был скачек напряжения. Попробуйте разносить кабель ДКС от кабелей питания.
Хотелось бы получить данные ДКС в ремонт для анализа причин выхода из строя.

Если вам требуются схемы, то вы можете прислать мне на почту solnywkov@essan.ru официальное письмо от вашей организации с указанием тех схем, которые вам требуются. По этому письму вам будут высланы все необходимые вам схемы.
Юрий Калугин
Новичок
Сообщений: 7
Аватарка
11.12.2017 11:45 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Ну вот, вышел из строя ещё один датчик :( Вышедшие из строя ДКС отправим в Эссан. Ждем дальше...
P.S. Если ДКС повторно "умрет" на том же лифте будем разносить кабеля.
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 148
Аватарка
11.12.2017 14:51 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Отредактированно: 28.12.2017 10:42
Продолжаем ждать от вас ДКС для анализа проблемы!
ДКС вышел из строя на том же самом лифту или на другом?
Юрий Калугин
Новичок
Сообщений: 7
Аватарка
12.12.2017 11:01 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Отредактированно: 28.12.2017 9:40
Все ДКС с разных лифтов, разные дома, разные районы. Похоже еще один на подходе, было замечено, что перед выходом из строя во время движения может пропадать сигнал от датчика с проявлением ошибки 22. Вживую не видели ни разу, судим только по фиксируемым ошибкам и по жалобам жильцов.
P.S. ДКС упакованы, сегодня отправляются вам.
ASCH
Новичок
Сообщений: 1
Аватарка
09.01.2018 10:21 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Отредактированно: 09.01.2018 10:30
В 17 году приняли на обслугу несколько таких. Один ДКС не прожил и трех месяцев, вылетел передатчик т.е. светодиод. Заменили от простого пульта естественно с доработкой. Месяц полет нормальный.
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 148
Аватарка
09.01.2018 10:34 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Да, мы обнаружили партию светодиодов, среди которых выявился большой процент брака. Сейчас разбираемся с поставщиком.
К сожалению выявить данный брак у нас на производстве не представляется возможным.
ДКС с такой неисправностью будет ремонтироваться по гарантии.
МАИ
Новичок
Сообщений: 2
Аватарка
01.03.2019 19:52 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Здравствуйте.
Прошу совета СОЮЗ-М.
Периодически появляется ошибка 30-07(ЦБ-7).
Остановка лифта, дотягивание до ближайшей остановки.
После чего возврат к нормальной работе.
IV-5 остановка по прерыванию в памяти ошибок.
SABoiko
Администратор
Сообщений: 7
Аватарка
01.03.2019 21:50 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Отредактированно: 01.03.2019 21:51
Здравствуйте,остановка по прерыванию это Etr B?
Похоже на кратковременный разрыв ЦБ при движении. Чаще всего это- ЦБ5(двери шахты), ЦБ4( двери кабины), ЦБ2 (УКСЛ программный).
Для того чтобы проверить что это разрыв ЦБ можно на время отключить вход DIO 6 в настройках пч(установить not used). Если лифт будет замедляться а потом набирать скорость то проблема в цб.
Если нет то нужно смотреть лог ошибок станции и ПЧ(после отключения DIO 6).
Скорость отображаемая в левом нижнем углу станции соответствует номинальной?
В настройке 4.2.5 указана верная номинальная скорость лифта?
4.2.9 10%?(как вариант можно поднять процентов до 20 если ошибка уйдет то возможно проблема с настройками уксл).
МАИ
Новичок
Сообщений: 2
Аватарка
06.03.2019 14:06 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Ошибка 30-07
По прерыванию ЧП (Ext_Trip_B)
Заземление ЧП, экрана энкодера не помогло.

Программирование:

4.3 Время ЗДШ до 3.2
4.2.9 с 10% до 20%
4.2.10 до 5
4.2.11 до 7

Пока работает без ошибок.:)
SABoiko
Администратор
Сообщений: 7
Аватарка
06.03.2019 14:18 Re: Общие Вопросы по ССУЛ "СОЮЗ"
Отредактированно: 06.03.2019 16:21
Хорошо. Если будут изменения пишите.
Возможно проблема в ДКСЕ.
Настройками вы подняли порог срабатывания УКСЛ. И количество отклонений по длительности импульса.