Отключение УБ

anatoliy zarubin
Новичок
Сообщений: 1
Аватарка
20.03.2015 16:47
Здравствуйте.
Имеем несколько лифтовых блоков ЛБ45 эконом выпуска 2005г. прошивку обновил на скачанную с Вашего сайта.
Есть необходимость отключить контроль проникновения в шахту. Убераю перемычку 7-19 , но при появлении сигнала РЗД блок выдает ошибку "движение с перемычкой ДШ", а при замыкании общ. и X1:26 (контр. ДШ) через резистор выдает ошибку "Проникновение в шахту" , на 14 выводе DD4 логическая 1. т.е. алгоритм работы УБ сохраняется , даже при отсутствии перемычки 7-19. Как его отключить ?
То же самое при подключении к лифтам у которых нет возможности снять сигнал РОД и РЗД, а контролировать только ДК, ЦБ, при открытие ДК (без сигнала РОД снятие потенциала с точки D15, D16) блок выдает ошибку "двери кабины открыты изнутри". Как поступить в данном случае?