БЛ-70

Евгений Кузин
Новичок
Сообщений: 4
Аватарка
26.04.2017 18:06
Блоки 70 у нас на обслуживании уже 3 года. В целом блоки зарекомендовали себя не плохо. Но с осени прошлого года у них появилась общая болезнь в виде постоянно работающего БИПа при работе от сети ~220 В даже при отсутствии аккамуляторов. Настройки блоков не изменялись. Прошивка на них уже стоит 7.03 от производителя. В конечном итоге все имеющиеся в наличии блоки теперь работают одинаково... Не могли бы вы подсказать причину и возможные варианты устранения данной неисправности? Замена аккамуляторов ситуацию никак не меняет. Зараннее благодарен за помощь.:o
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
27.04.2017 14:17 Re: БЛ-70
Здравствуйте

Пришлите хотя бы один из блоков нам в ремонт, будем разбираться в чем проблема.
Пока с данной проблемой к нам обращений не поступало.
SABoiko
Администратор
Сообщений: 12
Аватарка
28.04.2017 15:04 Re: БЛ-70
Здравствуйте.
Сигнал "БИП" генерируется 70 блоком, в случае "просадки" входного напряжения после преобразователя 220 в 5 В, до 3.6 - 3.8 В.
Проверить уровень напряжения можно на аноде VD15 (относительно корпуса микросхемы DA6). При питания от сети напряжение должно быть в пределах 5В, при питании от батареи 3.8 В. Если при питании от сети напряжение ниже 4.5 В. Блоки нуждаются в ремонте.
Евгений Кузин
Новичок
Сообщений: 4
Аватарка
28.04.2017 17:07 Re: БЛ-70
Отредактированно: 28.04.2017 17:31
Нашел причину. Конденсатор С24 на 1500 мкф 10 В вздутый на всех. Заменил на 1600мкф 16 В. На тестировании работает пока нормально. Будем наблюдать дальше. В случае чего отпишусь ещё. Благодарю за помощь и отзывчивость.
P.S. я был бы крайне признателен,если бы вы поделились принципиальной схемой БЛ-70,так как эксплуатация блока без наличия схемы слегка затрудняет сей процесс. На сайте не нашел оной. Можно выслать на мыло,если нет возможности выложить в теме.:o
Евгений Кузин
Новичок
Сообщений: 4
Аватарка
03.05.2017 9:55 Re: БЛ-70
Я так понимаю,что схему не дадут... Печалька. Прийдется и дальше методом научного втыка блоки ремонтировать...
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
04.05.2017 10:28 Re: БЛ-70
Здравствуйте.

Не ответили вам, так как не видели дополнения к вашему сообщению.
Выяснилось, что форум не уведомляет на почту изменения сообщений, мы получаем уведомления только о новых сообщениях.
Постараемся данную проблему устранить, но пока учитывайте данную особенность при использовании нашего форума.

Со схемой вопрос решаемый.
Однако требуется официальное письмо от вашей организации с запросом данной схемы.
Пришлите копию письма мне на почту solnywkov@essan.ru
Сергей Андрюшин
Новичок
Сообщений: 70
Аватарка
17.11.2017 17:55 Re: БЛ-70
Подключили первые блоки, возникли вопросы:
1. В океан 4 при ГГС в режиме Говорите голосовая связь до вызывающего идёт с опозданием 2-3 секунды, в режиме Слушайте всё нормально
2. На плане лифтов (в программе) блоки не показывают движение кабины, только открытие и закрытие дверей. Связь со станцией по каналу
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
20.11.2017 9:13 Re: БЛ-70
1. Опоздание 2-3 секунды скорее всего возникает у вас из за слишком узкого канала на выход.
2. Напишите к каким станциям подключали БЛ70.
Сергей Андрюшин
Новичок
Сообщений: 70
Аватарка
20.11.2017 18:05 Re: БЛ-70
1. Что Вы имеете ввиду под узким каналом?
2. Станции УЛ ФАИД с ЧП Yaskawa
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
20.11.2017 19:08 Re: БЛ-70
1. Это значит, что исходящей скорости передачи данных из диспетчерской не хватает для передачи звука.

2. В новых версиях станции УЛ убрали признак движения из протокола диспетчеризации.
Скоро выйдет прошивка на адаптер БЛ70 для определения движения по этажам.
Сергей Андрюшин
Новичок
Сообщений: 70
Аватарка
22.11.2017 13:55 Re: БЛ-70
Тогда ещё вопрос, почему пиктограммы (движение, отключения и т.д) отображаются только в состояниях для конкретного блока, а в главном окне ничего не отображается? Диспетчер не видит отключение лифта
Евгений Коллерт
Новичок
Сообщений: 14
Аватарка
05.03.2018 23:16 БЛ-70
Добрый вечер. Проблема такая. Блок бл-70 настроился нормально. При подключении диспетчера на к кабине почему то ответ от диспетчера приходит на блок. Звук из кабины приходит нормально.
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
06.03.2018 9:29 Re: БЛ-70
При наличии вызова звук из кабины идет?
Такая проблема только когда вы вручную выбираете ГГС с кабиной или МП?
Евгений Коллерт
Новичок
Сообщений: 14
Аватарка
06.03.2018 11:00 Re: БЛ-70
Мда чудо блок а я голову ломаю че за нафиг. Спасибо за ответ
Евгений Коллерт
Новичок
Сообщений: 14
Аватарка
06.03.2018 11:09 Re: БЛ-70
Оповещение на наличие вызова из кабины есть
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
06.03.2018 11:28 Re: БЛ-70
Проверим у себя.
Я вам на почту вышлю информацию.
Евгений Коллерт
Новичок
Сообщений: 14
Аватарка
06.03.2018 13:19 Re: БЛ-70
Теперь ещё проблема 1 блок настроился видит норм. Второй пингуется по своему стандартному адресу но не одна ваша программа его не видит.
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
06.03.2018 13:28 Re: БЛ-70
Значит либо сетевые параметры заданы не верно, либо что то мешает подключению (например брандмауэр windows).
Распишите конфигурацию вашей сети и сетевые параметры устройств.
Евгений Коллерт
Новичок
Сообщений: 14
Аватарка
06.03.2018 14:30 Re: БЛ-70
Нашел, просто переключил порт с 4000 и обратно и ура он появился......:rofl:
Евгений Коллерт
Новичок
Сообщений: 14
Аватарка
06.03.2018 14:55 Re: БЛ-70
Еще вопрос сеть построена через провайдера сетка вида 192.168.хх.хх в диспетчерской стоит роутер порт 4000 прописан где можно и нельзя. не видит блоки хотя пинг и роутер их видит.
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
06.03.2018 15:06 Re: БЛ-70
Пинг со стороны диспетчерской мало о чем говорит, так как соединение устанавливается как раз со стороны блока в диспетчерскую.
По вашему описанию сложно однозначно понять где какое оборудование стоит и как настроено.
Но могу предположить, что подключение не пропускает роутер. На роутере нужно настроить перенаправление порта (port forwarding) 4000 на IP диспетчерского компа.
Евгений Коллерт
Новичок
Сообщений: 14
Аватарка
06.03.2018 15:15 Re: БЛ-70
В том то и дело что на роутере прописано это. Щас схожу ещё на блоки посмотрю к какому адресу стучат
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
06.03.2018 15:23 Re: БЛ-70
Отредактированно: 06.03.2018 15:23
Почитайте руководство по настройке соединений
http://www.essan.ru/download/ZDQ2ZWJlZTY5NzM3NGNjNGI1OGJhMDkyYTBiOGUwMzM=
Евгений Коллерт
Новичок
Сообщений: 14
Аватарка
06.03.2018 15:38 Re: БЛ-70
Пришёл на блок подключил ноутбук и это чуда не видит даже на прямую. Хотя до этого настроился идеально. В чем проблема я до сих пор понять не могу.
Виталий Солнышков
Администратор
Сообщений: 160
Аватарка
06.03.2018 15:50 Re: БЛ-70
Пишите список сетевых настроек компа и блока. И проверяйте брандмауэр.